fréquencmètre

J’ai travaillé longtemps avec ce géné 931 H, excellent appareil par ailleurs. Je ne me souviens pas avoir pris des chataignes lors de son utilisation. Etant plutôt sensible au secteur, je m’en serais vite aperçu. Je sais bien que, techniquement parlant, ça serait dommage de supprimer les capas du filtre secteur .Mais je préfère ça au cimetière. Question de choix, évidemment.
Sinon, c’est soit prise de terre efficace, soit remplacement des condos par des capas modernes qui sont faites exprès pour supporter le secteur en permanence.

Bonjour
je suis de l’avis de Joël , pour prendre une châtaigne à travers deux capas de 10nF il faut qu’elles soient un peu malades ! la meilleure solution reste quand même de mettre une prise IEC et des capas Y et tant qu’à faire utiliser une prise filtrée

Bonsoir, J’ai testé le module de filtrage à vide, non connecté à la platine d’alimentation. Deux condos sont facilement accessibles. L’un donne un courant de fuite de 0.34 mA et l’autre 0.35 mA. Cela est-il dans la norme pour des 10 nanos céramique ? De toute manière j’ai l’intention de les remplacer, ce n’est pas quelques 1 ou 2 euros qui vont m’empêcher de manger la semaine prochaine !! :laughing: C’est simplement pour info. Merci d’avance.

En continu ou en alternatif ?
Comment faites-vous la mesure ?

Si c’est en alternatif, ce n’est pas un courant de fuite, mais le courant normal qui traverse un condo…
Si c’est en continu, il faut changer ces condos !

Bonjour Pierrot, c’est bien en alternatif, j’ai déconnecté la borne de mise à la masse du condo et mis mon multimètre position mA en série avec le condo. C’est comme ça non ? Je trouve que c’est bien peu en effet. Reste les deux condos à l’intérieur. Je vais ouvrir la p’tite boîte pour en savoir plus. Je suis très curieux !! Merci de votre aide. Bonne journée.
TTG

Si vous avez déconnecté l’utilisation (donc après lez filtre secteur) et si vous avez testé le courant entre chaque pôle du secteur et le châssis, vous avez testé les 4 condos, les 2 visibles et les 2 à l’intérieur du filtre, donc en théorie pas besoin d’ouvrir le filtre !
Les valeurs que vous avez relevées autour de 3,5mA sont tout à fait normales et ne sont pas des fuites…

Tout fonctionnera parfaitement quand vous aurez monté la prise IEC 2P+T, à condition que la prise murale soit bien reliée à la terre de votre installation électrique.

C’est d’ailleurs la norme pour tout appareil comportant des parties métalliques accessible à l’usager comme un réfrigérateur, congélateur, lave-linge, oscilloscope ou générateur HF ou BF.

Les appareils dispensés de connexion à la terre sont ceux dits de classe 2, c’est à dire à carcasse en plastique à double isolation, signalés par un logo qui représente 2 carrés l’un à l’intérieur de l’autre.

Comme j’étais déjà occupé à voir l’intérieur, le résultat est pour l’un 0.34 mA et pour l’autre un peu plus 0.46 mA. Mais tout cela semble normal. Je recevrai la prise IEC d’ici deux jours, je serai plus tranquille. C’est quand même une affaire (comme on dit en Belgique ) bizarre.

Pour info voici à quoi ressemble la « p’tite boîte »

DSC_0002 (5).JPG

Voilà, j’ai donc remplacé les condos : rien n’a changé !! Je me demande finalement s’il ne s’agit pas d’un courant induit par les selfs. D’autant que mon interrupteur différentiel ne réagit pas et il est pourtant à proximité immédiate. Je ne vois plus que cela. Entre-temps la prise IEC est arrivée, je vais l’installer. Bonne soirée.

C’est tout à fait normal, puisque les anciens condos étaient bons…

Quand le coffret sera mis à la terre, vous ne ressentirez plus ce phénomène.