En lien avec ce sujet du forum, j’ai récupéré du matériel de dépannage dont un Variac de 2080 VA (belle bête d’une quinzaine de kilos) et un transformateur d’isolement de 630VA.
J’aimerai avec tout ça (et quelques ampoules incandescentes de 100W) créer une alimentation isolée pour remettre en route les anciens appareils. Alors la question est simple :
On met le variac avant ou après le transformateur d’isolement ?
il te manque un fusible dans le curseur du variac
c’est imperatif pour sa protection , la plupart des variac crament a cause de l’absence de ce fusible
Je savais bien qu’il fallait que je revienne sur l’ouvrage !
Merci @Radiolo !
Dis moi si tu trouves un autre manque que je ne le démonte ni le perce 10 fois…