Tension au secondaire d'un transformateur avec primaire 2 × 110 V?

bonjour,
un schaffer 2x110 vers 2x15 : mesure numerique AC true rms : 23V a chaque enroulement a vide
le secteur était à 240V au moment de la mesure,
çà fait beaucoup ?

ce qui signifie que lorsqu’on teste un transfo de recup sans aucune indication :
on ne sait pas la tension prévue au primaire, ce qu’on mesure au secondaire sans charge est entre 30 et 40% plus élevé que la tension Vac eff à charge maxi, on estime la puissance aux dimensions du noyau magnetique ?

Merci

Bonjour,

Avec U secteur plus élevée, on trouve 17V en charge.
Il faut ensuite mesurer la résistance ohmique du secondaire pour estimer la chute en charge.
La résistance du primaire joue aussi, au facteur de conversion près.
Ces petits transfos sont à la limite en design, donc le diamètre du fil est limite aussi.
En prenant tout ça en compte, on doit se rapprocher du 23V?

La taille du transfo est cohérente avec sa puissance, il y a des tables sur le site, déjà vues, mais pas cherché.

Bonne charge…

Les transformateurs tollés peuvent avoir une tension à vide plus élevée de 10% à 30% de leur tension en charge selon la qualité de fabrication. Donc pour moi, rien d’anormal s’il s’agit d’un transformateur tollé.