Transformateur McIntosh Preamplificateur C22

ok j’ai ajouté le c22

1 « J'aime »

impecccable
j’ai rajouté 2 photos piquées sur le net
vous pouvez ajouter les votres

Bonjour voici le calcul :

Valeur de courant dans les différentes branches

Courant de chauffage filaments des tubes 12AX7:

Chaque double triode 12AX7 possède 2 filaments reliés en un point commun (broche 9), ce qui
permet de les câbler en parallèle ou en série. Chaque filament doit recevoir une tension de 6,3 V
sous une intensité de courant de 150 mA (premier filament entre broches 4 et 9 et second filament
entre broches 5 et 9 du même tube 12AX7).
Dans le cas du préamplificateur McIntosh C22, les filaments sont reliés en mode « série parallèle »,
avec 4 branches comportant chacune 3 filaments. La tension requise est donc de 18,9 V (3 x 6,3 V)
et le courant total consommé par l’ensemble des 12 filaments s’élève à 0,6 A (4 x 150 mA).
Les valeurs de tension indiquées sur le schéma du bloc alimentation valident ce point : les deux
résistances R74 et R75 développent à leurs bornes une tension totale de 9 V (27,6 V - 18,9 V). Le
courant I est donc de :
I = U / R
I = (27,6 V - 18,9 V) / (2 x 7,5 Ω)
I = 8,7 / 15 = 0,58 A
La tension de 27,6 V étant obtenue après redressement et filtrage, la tension secondaire délivrée par
le transformateur d’alimentation doit être de
27,6 Vdc / 1,4142
= 19,5 Vac
Pour tenir compte de la chute de tension dans le pont de diodes (D3 à D5), on optera pour une
tension secondaire de 20 Vac.

Courant anodique des tubes 12AX7:

La valeur du courant anodique/cathodique de chaque triode a été calculée à partir des données
indiquées sur le schéma du fabricant, à savoir résistances de polarisation et tensions relevées sur
l’anode et la cathode de chaque triode. La somme de toutes les intensités de courant correspond au
courant total tiré sur la ligne HT.
Remarque : le courant calculé est parfois légèrement différent pour le côté anode et le côté cathode
d’une même triode. Ces petites différences sont probablement liées à la précision du multimètre
utilisé et de la tolérance des résistances. Au final, seules les valeurs les plus élevées ont été retenues.

Voie gauche
Courant anodique/cathodique triode V1a :
(268 V - 144 V) / 330 kΩ = 0,375 mA
1,46 V / (2,2 kΩ + 1,8 kΩ) = 0,365 mA
Courant anodique/cathodique triode V1b :
(268 V - 148 V) / 120 kΩ = 1,000 mA
1,07 V / 820 Ω = 1,304 mA
Courant anodique/cathodique triode V3a :
150 V / 330 kΩ = 0,454 mA
Courant anodique/cathodique triode V4a :
(290 V - 200 V) / 330 kΩ = 0,272 mA
2,00 V / 7,5 kΩ = 0,266 mA
Courant anodique/cathodique triode V4b :
(290 V - 158 V) / 100 kΩ = 1,320 mA
1,00 V / 820 Ω = 1,219 mA
Courant anodique/cathodique triode V6a :
84 V / (680 Ω + 47 kΩ ) = 1,761 mA
Courant total voie gauche :
0,375 + 1,304 + 0,454 + 0,272 + 1,320 + 1,761
= 5,486 mA

Voie droite
Courant anodique/cathodique triode V2a :
(268 V - 144 V) / 330 kΩ = 0,375 mA
1,46 V / (2,2 kΩ + 1,8 kΩ) = 0,365 mA
Courant anodique/cathodique triode V2b :
(268 V - 148 V) / 120 kΩ = 1,000 mA
1,07 V / 820 Ω = 1,304 mA
Courant anodique/cathodique triode V3b :
150 V / 330 kΩ = 0,454 mA
Courant anodique/cathodique triode V5a :
(290 V - 200 V) / 330 kΩ = 0,272 mA
2,00 V / 7,5 kΩ = 0,266 mA
Courant anodique/cathodique triode V5b :
(290 V - 158 V) / 100 kΩ = 1,320 mA
1,00 V / 820 Ω = 1,219 mA
Courant anodique/cathodique triode V6b :
84 V / (680 Ω + 47 kΩ ) = 1,761 mA
Courant total voie droite :
0,375 + 1,304 + 0,454 + 0,272 + 1,320 + 1,761
= 5,486 mA
Courant total [voie gauche + voie droite] :
5,486 mA x 2 = 10,972 mA
En considérant ce courant total de 10,972 mA, on en déduit les valeurs suivantes :
Tension avant R69, entre broche [+] de C29 et masse :
310 Vdc + (0,010972 * (1,5 kΩ + 1,5 kΩ + 1,5 kΩ))
= 310 Vdc + 59 Vdc
= 359 Vdc
Cette tension étant obtenue après redressement et doublement de tension, la tension secondaire
délivrée par le transformateur d’alimentation doit être de
359 Vdc / 2 / 1,4142
= 127 Vac
Considérant le surplus de tension délivré par le transformateur d’alimentation par rapport à sa valeur
nominale, on retranche environ 8 : 127 Vac - 8 = 116 Vac

Conclusion
Le transformateur doit posséder les caractéristiques suivantes :
• Tension primaire : 230/240 Vac (au besoin avec deux enroulements séparés de 115/120 Vac)
• Tension secondaire #1 (HT) : 115 Vac / 0,06 A / 7 W / 9 VA
• Tension secondaire #2 (chauffage filament) : 20 Vac / 1,2 A / 24 W / 30 VA

Beau travail,

De toutes façons il va falloir majorer ces valeurs d’un coeff. de sécurité de ~2, choisir la carcasse immédiatement supérieure ce qui fera une 80 ou 100VA ( type à choisir en fonction de la place disponible) et ensuite la remplir au mieux.

Mais en surdimensionnant, les tensions vont un peu augmenter car il ne sera utilisé qu’à 50% de sa capacité.

Normalement, cela devrait aller. Mais rien ne remplace un essai qui permettrait de tout vérifier.

On peut aussi envisager d’en mettre 2 cote à cote :

Tx