salut,
pour une réalisation perso j’ai décidé d’utiliser une alimentation linéaire.
le transformateur actuel est un 230V > 18V 10VA.
apres redressement et filtrage, il y’a 3 régulateurs : 7805/09/12.
je me suis apreçu que la tension secondaire apres redressement/filtrage montait à quasiment 26V et le reste de manière stable, mesure faite sur le montage complet, donc en charge.
ça m’ammene à deux questions : pourquoi la tension augemente ?
je sais apriori que c’est tout à fait normal, mais je ne comprend pas ce qui se passe.
et ensuite, si la tension augmente de 8V et reste stable en charge, est-ce que je peux remplacer le transfo par un 9V (toujours 10VA) ?
ce qui amenerait théoriquement la tension autour de 18V, ce qui serait surement beaucoup mieux pour les régulateurs 5 et 12V qui chaufferaient moins.
je prefere tout de même demander, parceque ça fait un peu étrange dit comme ça qu’on puisse obtenir un 12V parfaitement régulé à partir de 9VAC.
ok merci.
je vais pas mentir en disant que j’ai compris toute les subtilités
mais j’y ai bien compris l’effet du condensateur quand sa capacité est tres largement suffisante par rapport au courant demandé.
donc je vais mettre un transfo 9V, et pourquoi augmenter encore le condo, histoire de…
avec la baisse de tension je peux me permettre une plus grande capa pour un volume identique.
Ce que je peux ajouter, c’est que les régulateurs de tension habituels ont besoin d’une tension d’entrée supérieure d’au moins 2V sur l’entrée. Pour du 12V, il faut donc au moins 14V.
Autre effet indésirable d’augmenter le condensateur : le courant ne va passer que pendant un temps court au sommet de la sinusoïde et sa valeur efficace va augmenter et sera bien plus élevé que le courant moyen consommé par l’appareil. Le transfo et le pont de diodes vont être mis à rude épreuve !
je ne sais pas exactement combien consomme le tout, mais c’est pas énorme.
mon multimètre étant naze en ampermetre depuis des lustres…
au doigt mouillé, sur le 12V peut être autour de 1,5W.
sur le 5V ça doit tourner autour de 100/200 mW
et le 9V… disons vraiment pas grand chose à tel point qu’il n’a pas besoin de refroidissement dans la situation actuelle.
actuellement c’est un 3300µ.
d’où ma question initiale, parceque actuellement disons que c’est ridiculement chaud pour pas grand chose
quand j’aurai mis un transfo 12V ça devrait aller beaucoup mieux.
si les calculs sont bons, ça fera passer la tension d’entrée de 26V à 17V.
L’autre solution, avec le transfo 18V c’est de mettre une pré régulation avant les régulateurs.
La mauvaise solution, (la tienne) c’est de mettre les régulateur en série car le 7812 va se prendre toute la puissance, la sienne propre et celles des 2 autres
C’est encore pire, le 7805 va être en pleine canicule.
A partir du 26V, le mieux c’est un régulateur ballast:
un TIP41C ou un 2N3055 par exemple une Zener 15V et une résistance de 1k ce qui devrait donner 14.3V
De là, alimenter les 3 régulateurs.
Le 7805 va encore avoir un peu beaucoup chaud aux fesses suivant le courant demandé.
Si le 7809 et le 7805 ne consomment pas trop, tu pourrais mettre le 7805 au cul du 7809 mais bon…
c’est le 12V qui chauffe le plus actuellement, c’est sur lui qu’il y’a la plus grosse conso.
apres, je ne vais pas partir dans les complications, ça doit rester une conception relativement simple
donc déjà réduire la tension de 26 à 17V devrait calmer pas mal de choses sans partir dans les complications
Bonjour et puis et puis l’ajout d’un petit radiateur devrait limiter la température des régulateurs … après tout les boitiers des régulateurs ont un trou rond … c’est justement pour les visser sur un radiateur. Cerise sur le gâteau la patte centrale des 78xx est à la masse …. même pas besoin de canon ni de mica !
Pour l’échauffement : la différence de potentiel entre tension d’entrée et tension de sortie (26-5 v pour le 7805) multiplié par le courant de sortie donne la puissance dissipée (en gros).
26-12 x 0,1A= 1,4W pour le 7812
si on demande 0,1A au 7805 dans ces conditions ce sera 2,1W
Oui ça marche très bien surtout si on met pas mal de vias pour écouler les calories des deux côtés du PCB …. c’est courant sur les réalisations industrielles.
… par contre pour dessouder un composant bernique !