Simon,
Penser c’est bien.
Pour autant, vaut mieux savoir que penser.
Ne pas savoir, c’est pas bien grave car il suffit de demander à quelqu’un qui sait pour apprendre.
En haut à gauche, tu pontes 3 disjoncteurs de 16 A et un 4eme (16A?) avec du 2.5 et tu l’alimentes par la droite (sur le 4e disjoncteur)
Le 1er pont sera traversé par le courant du 1er disjoncteur soit 16 A max,
le 2eme pont sera traversé par cumul du courant du 1er disjoncteur et du 2eme disjoncteur soit 32A maxi,
le 3eme pont sera traversé par cumul du courant du 1er disjoncteur, du 2eme disjoncteur et du 3eme disjoncteur soit 48A maxi,
Le fil qui est branché en haut du 4eme disjoncteur pour alimenter les ponts aura au maxi le courant cumulé des 4 disjoncteurs de 16 A soit un total de 64A
Ce fil de 2.5 est protégé en amont par un C60 et en aval par les 3 fois C16
Donc la protection en tête par le C60 va limiter le courant a 60A
Un fil de 2.5 qui laisse passer 60 A cela chauffe et c’est vraiment pas fait pour.
Un fil ou un câble, il doit toujours être protégé par l’amont, sinon en cas de surcharge, c’est la cata, cela fout le feu.
Je ne parle même pas de l’alimentation de la barrette de neutre en bas qui est faite aussi avec du 2.5.
Oublie le triphasé, pour ton besoin, cela n’a aucun intérêt,
En triphasé, si l’on utilise des gros consommateurs monophasés, l’équilibrage des phases est impossible.
Y’en a qu’ont essayés et y’en a qui sont passé au monophasé pour résoudre les soucis.
Actuellement, il y a une installation électrique?
Qu’elle est elle?
Qu’elle puissance?