Métrix 453 après torture


Bonjour à tous !
On m’a confié un multimètre Métrix 453 après avoir subi une utilisation qui lui a été fatale ! ! !
A la première inspection il apparaît que l’une des diodes de protection du galva est éclatée et l’autre en CC, la résistance R6 (32 ohms) coupée et une belle trace de flash (bien noire) au dos du galva !
En mesurant la continuité de l’équipement mobile (galva) je trouve 32 ohms, ce qui me semble relativement peu, quand je fais la mesure avec un autre ohmmètre, l’aiguille du 453 dévie à fond avec du retard et je dirais presque en deux temps et en douceur jusqu’en butée.
Qu’en pensent les spécialistes?
Merci !
Pierrot-du-40


Un beau feu d’artifice !

Bonjour

La mesure en deux ou plusieurs temps est normal avec un ohmmètre numérique.
La mesure est basée sur la tension resultant de l’envoi d’un courant constant dans la resistance inconnue.
Le système commence avec un courant tres faible, puis commute vers des courants de plus en plus forts par paliers.

C’est le modèle electricien ?
si oui le cadre doit etre un 300µA
verifie si ce n’est pas marqué sur le cadran

Si la diode de protection a claqué, peu de chance que le galvanomètre ait survécu !
Toujours tester un galvanomètre avec une résistance de limitation calculée pour limiter le courant au maximum attendu, en gros, en négligeant dans un premier temps la résistance du galvanomètre.

@Osgood
apparemment le galva est encore en état car il dévie mais il faut vérifier sa sensibilité
quand même

et étant donné qu’il y a une entrée shunt 30mV la galva doit être un modèle a faible
résistance

on peut calculer le courant dans la chaine : galva + Rt1// R15 + R16 a mi-course

32 + 5.2 +50 = 87.2
donc Ig = 0.03/87.2 = 0.000308 A = 308 µA

Pas sur
Si la diode a fait son boulot , le galva n’a peut-être pas souffert

Oui, et le test est facile à faire, une source de tension (réglable) de quelques Volts et une résistance de limitation, plus un multimètre en mesure de courant ou de tension, plus la loi d’Ohms. Et savoir quel est le courant nominal du galvanomètre. Il me semble que pour un MX202, c’était 50uA, et 100uA pour un 462, 300uA pour un 453 orienté électricien ne semble pas incohérent.

J’ai fait des mesures et je constate que quand j’applique 17 mV au bord du galva j’ai la pleine déviation de l’aiguille, que doit-on en conclure? Equipement mobil OK ?
Merci !
Pierrot-du-40

Applique plutôt 17mL aux bornes du calva…
(je sens que je vais me faire suspendre…)

on est dan les ordres de grandeur du calcul précèdent
on avait estimé le courant du galva a 0.308 mA et mesuré sa résistance a 32 ohms ce qui donne une tension aux bornes du galva de 32 * 0.308 # 10mv et tu en mesures 17

tes mesures donnent un courant de galva de 0.530mA on est dans les mêmes ordres de grandeur

on arrive a RT1//R15+R16 # 7 ohms donc R16 réglé a # 2 ohms

il vaudrait mieux que tu mesure le courant dans le galva a plein déviation
c’est plus précis
tu met une R de 10K ohms en série ce qui te permettra de travailler plus précisément

mort de rire !

si c’est la seule aide technique que tu apportes , boff…

1 « J'aime »

C’est la meilleure façon de mesurer. Et avec un voltmètre mesurant la chute 10k + galva, on peut déduire la résistance du galva (si multimètre numérique, 10MOhms en parallèle, négligeable, mais quelle que soit sa valeur, elle est connue et on peut la prendre en compte).

Éventuellement, j’aurais pu conseiller à @Pierrot-du-40 de balancer 8,5mV aux bornes du galva et de vérifier que l’aiguille est bien au milieu du cadran. Ouf ! Le calva n’est pas rincé !!! :+1:

Jackoe je vais boire un coup à ta santé :tropical_drink: :champagne:

Merci à tous ! Je vais me remettre aux mesures et je vous en dirais plus !

Bonjour,
par curiosité, c’est quoi la ref des diodes de protection ?

Pour les diodes de protection vu qu’il y a 30mV a leurs bornes on met des diodes avec le seuil le plus bas possible
a l’origine cela devait être des Ge mais on peut moderniser avec des Schottky de redressement.

Par contre celles qui servent de redressement pour la fonction AC c’est plus difficile a remplacer car il faut trouver exactement la même caractéristique pour que l’échelle AC faibles tensions corresponde

1 « J'aime »

En cherchant bien, j’ai trouvé la nomenclature des pièces et les diodes de protection sont des AA143

1 « J'aime »