Interrupteurs différentiels multiples : qui se déclenche en premier?

Comment les RCD et GFCI préviennent les chocs électriques.
Beaucoup de personnes pensent qu’un disjoncteur standard (MCB) les protège, mais il ne protège en réalité que le câblage.
Dans cette vidéo, nous expliquons la protection RCD / GFCI, comment ils fonctionnent et dans quels cas ils échouent.

J’ai testé cet inter différentiel 10 mA la semaine dernière avec une R de 18K soit env. 13mA
https://www.amazon.fr/gp/product/B0FSRDCMGZ/ref=ewc_pr_img_3

Il a toujours sauté avant le 30mA du tableau.
Prise de terre allemande :slightly_frowning_face:

Tu peux utiliser un adapteur facile à trouver.

2 « J'aime »

Merci pour cette info.
J’ai lu toute la discussion ce matin.
Dans le cas de Repair Cafe ou autre assos, parfois on n’a pas accès au tableau électrique.
Là, c’est intéressant que ça saute avant le disjoncteur du tableau.
Si, en plus, ça protège mieux les personnes…

.

normal avec 13mA le différentiel 30 mA n’est pas sensé sauter…
essayez avec 5,8KΩ soit 40 mA.

Bonne journée

C’est une remarque tout à fait juste :slightly_smiling_face: Heureusement qu’il y en a un qui suit.
Je vais demander à ce que l’on me le ramène pour essayer à 40mA

1 « J'aime »

oui mais pas avec une 0.25W …. elle risque de faire PouFFFF KRAAAKRAAPetpetpet

(230v x 0.04A = 9,20W)

1W ça va le faire pendant un temps aussi court

Damned, ça veut dire qu’il y en a un qui suit pas :upside_down_face:
Oui, j’ai plus pensé au type d’appareil, plutôt qu’à la valeur du courant…

en general les differentils sont ordonnés en temps de declanchement
plus le courant differenteil est faible plus le temp de declanchement est long
si sur une ligne on chaine un 500mA en tete suivi par un 30mA suivi par un 12mA
en cas de petit defaut de l’ordre de #12mA seul le 12mA saute
si le defaut est de l’ordre #30mA seul le 30mA saute il est plus rapide que le 12mA
si le defaut est de l’ordre #500mA seul le 500mA saute il est plus rapide que le 12mA et le 30mA
c’est comme cela que les ateliers etait organises a la Thomson
chaque table equipée d’un 12mA l’atelier alimentait les tables par un 30mA
les divers atelier etait alimentes par un 500mA

3 « J'aime »

apparemment le sujet a un intérêt particulier pour les repair cafés. c’est facile de comprendre pourquoi.

https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/957017-cascade-dinterrupteurs-differentiels.html

1 « J'aime »

solution trouver un transfo d’isolement de l’ordre dé 2 ou 3 KW
et bosser a neutre isole ou avec un differentiel sur le secondaire

comme cela le defaut terre ne remontera pas au tableau de depart

2 « J'aime »

dans l’intervention #7 du lien précédemment cité il est question de :

Conclusions :

  • Pour éviter le problème rencontré, il faudrait peut-être inverser phase et neutre sur le 2ème disjoncteur pour faire en sorte que leur sensibilité de déclenchement soit sur la même demi-alternance.

ça merite d’être pris en compte.

Oui, c’est parfois un problème.
Je vais dans 2 Repair Cafés.
C’est quand j’ai appris qu’ils allaient en créer un, à 5 mn, à pied de chez moi :slight_smile:
Pour ce dernier, c’est moi qui récupère les clés du local et les clés de … l’armoire électrique.
On nous apporte régulièrement des appareils faisant sauter le courant.

Mais dans l’autre RC, parfois on va dans un local sans accès au local électrique.
Et il faut faire appel à la mairie ou autre. Et ça bloque tout le monde un bon moment.

J’avais donc fait un montage avec un 30 mA dans une multiprise.
J’ai hélas pensé que ce serait mieux de mettre un 10 mA.
Cette discussion m’a montré qu’il faudrait que je remette le 30 mA. Tsss.
Faudrait peut-être qu’avant, je fasse l’essai avec plusieurs valeurs de résistances…

de toutes les façon avec deux 30 ma en serie
en cas de defaut fort impossible de savoir qui sautera un premier
il faudrait regardes chez divers fournisseur les courbes de declanchement intennsite / temps
peut etre que l’on trouvera un differentiel Luky Luke

j’ai tendance à dire que la discussion suggere que si l’interrupteur differentiel dans l’armoire est de 30 mA alors celui qui suit (par ex près de l’appareil sous test) il vaut mieux être à 10 mA. ceci augmente la probabilité qu’il se declenche en premier sans pour autant le garantir à 100%.

en cas de defaut terre fort c’est le 30mA qui l’emporte a coup sur

Nouvel essai de la prise inter différentiel 10mA avec un fuite à la terre de 40mA.
C’est complètement aléatoire, parfois c’est le 30mA du tableau qui saute parfois le 10mA voir même les 2. Donc aucun intérêt pour un Repair’Café.

1 « J'aime »

vous avez testé d’inverser phase et neutre au niveau de l’interrupteur 10mA pour voir ce que cela donne et si ça change quelque chose ?

Non, les essais se sont fait en 5 minutes avec les moyens du bord.